Dzień dobry,

Czy istnieje możliwość uwzględnienia osadu w sieci kanalizacji sanitarnej tylko jako element zmniejszający przekrój?
Tzn. bez uwzględniania jego transportu i zmiany w czasie.

Pozdrawiam


Cytat
Topic Tags
MAKO_DHI
(@mako_dhi)
New Member
Dołączył: 6 miesięcy temu
Posty: 1
24/04/2019 3:11 pm  

Dzień dobry,

oczywiście jest taka możliwość :) 

Wyjścia są dwa: 

1. Zmiana przekroju poprzecznego kolektora poprzez edycję CRS. 

2. Wprowadzenie  konkretnemu odcinkowi (linkowi) parametru definiującego głębokość osadu na całej jego długości. Aby to zrobić należy stworzyć tzw. plik ADP (additional parameters) oraz podpiąć go do symulacji poprzez kreator symulacji (zakładka Network parameters --> Processes). Plik ADP można stworzyć w notatniku nadając mu rozszerzenie .adp. 

Struktura pliku ADP została opisana w poniższym manualu (rozdział 2.8.4): 

http://manuals.mikepoweredbydhi.help/2017/Cities/DHIAPP%20INI%20and%20ADP%20Files%20Reference%20Manual.pdf

pozdrawiam
Maciek 